煙臺MPP電力管施工安裝規范

發布時間:2020-09-23 15:32
  煙臺MPP電力管施工安裝規范如下:

  1.施工過程中,用戶應提前通知供電部門,供電部門應通知人員到現場進行聯合監控。
 
  2.嚴格按照城市規劃部門批準的設計圖紙和路線進行施工,執行強制性施工標準、施工規范、施工及質量驗收標準,使施工質量達到合格標準。
 
  3.施工過程中如遇特殊困難必須更改設計。
 
  4.MPP管地下敷設路徑應充分考慮地下巖土的土質,盡量減少與各種地下設施的交叉。防止和避免損壞MPP套管和電纜線路。
 
  5、非開挖深度應根據設計和路面的標高確定,而不是根據地面的臨時標高,以確保實際施工與設計相符。
 
  6、電纜敷設前應檢查電纜規格,檢查近期是否有試驗證明,并檢查電纜端頭是否完好,護套有無損壞,如發現問題應根據情況和試驗進行處理,合格后方可敷設。
 
  7.敷設電纜前,必須根據每根電纜的長度確定中間接頭的位置。
 
  8.原則上,每隔120米挖一個工井,以避免電纜敷設時過度摩擦或維護時更換過長的電纜。工井可根據現場實際情況采用裸眼井和暗井。
 
  9.工井的大小應考慮電纜的彎曲半徑,并滿足接頭安裝的需要,以便電纜可以在工井制成中間接頭。工井的高度應允許工作人員站起來操作。
 
  10、定向鉆孔、定向鉆孔時,孔徑彎曲度應滿足電纜和MPP管小彎曲半徑的要求。
 
  11.非開挖擴大孔時,根據地下地質條件,孔徑應為套管直徑的1.2-1.5倍。避免因孔徑過小、孔徑過大造成地下巖土坍塌而擠壓套管。施工中,應根據地層變化及時調整WOB和泵量,并采取技術措施保證孔徑均勻、內壁光滑。
 
  12.采用非開挖定向鉆進、導向鉆進、頂管等技術時,回拉和擴孔MPP套管進入鉆孔時,機械牽引力應小于70N/m  。
 
  13.當電纜被拉動并穿過MPP管敷設時,電纜應作為牽引頭被拉動,并應采取措施將電纜的摩擦和磨損降至低。應保護電纜的兩端,防止電纜損壞。
 
  14.電纜穿過MPP管后,不需要嚴格拉直。取而代之的是,它應該被放松以形成波浪(蛇形鋪設)。松弛長度約為總長度的0.5%。
 
  15.拉管擴孔完成后,應采取措施避免砌體、硬砌塊等東西滑入縫隙。電纜敷設完成后,應堵塞MPP管道,防止漏水和小動物進入。
 
  16.管線小水平凈距、小垂直凈距、深度和與其他管線交叉很小凈距應當符合《城市工程管線綜合規劃規范》(中華人民共和國國家標準 GB50289-98 )。
 
  17.電纜兩端的終端頭,拉管工井內應安裝銘牌,標明電纜線號、起止點及電纜的電壓、長度和截面。地面上有明顯標志。
 